中远电工网

 找回密码
 立刻注册
检查: 133|回复: 2

一种简略有用判断电动机星三角切换是否胜利的办法

[复制链接]
发表于 3 天前 | 显示全体楼层 |阅读情势
做技术支撑工程师,难免会被用户手机轰炸,有时候成就又急又不好处理。就像上个周末,天气不错,正想着要不要出去打打羽毛球抓紧一下重要了一周的心情, 电话响了,一看,是认识的王工,确定是他在现场又碰到麻烦了,不必客套,直入主题,
“有啥事,说吧”
“问你个成就?”
“问吧。”
“我这现场有5台西门子1LE0电机,380V , 75kw的,都是用同样的工况,同样的启动办法,有一台有时候发热好严重,显著比另外四台热,都烫手了,但是有时又不烫手,这都已经一个多月了,我是不是可以或许或许把这台电机间接报修了,反正还在保内。”
“先等一下,你这是啥启动办法?”
“星三角,最简略的了,不是软启也不是变频,所以不存在参数设置不当的成就。”
“用在什么场合?”
“恒压供水。”
“确定星三角回路不会有成就?”
“你这话说的,我都干电气干了18年了,一个星三角还是有节制的。首先五台的回路都是一样的,而且我也听到接触器的咔哒声了,所以星三角确定切换胜利了。”
“会不会堵转了?”
“应该不会,水压正常,而且也没堵转的来由呀,我还是怀疑电机自己哪里出成就了。”
“电机转速正常么?”
“这个看不见,都封到管道里了。哎呀别问了,我报修了。”
“你先别报,如果真是电机有成就,应该不停很烫手,而不会时冷时热,我还是先来确认一下外围电路是否有成就再说吧。”

    离开设备现场,颠末仔细勘察后,我和王工商量到:“要不咱咱咱们再启动几次看看,我用最直观的办法判断下,到底星三角切换胜利没有。”“什么最直观的办法,不便是看接触器是否吸合了么?”“你这柜子里这么多接触器,劈里啪啦乱响,你听得过来?看得过来?”“我就盯着那几个关键的看。”“那你能包管接触器一定是好的,不会粘连?”“我这可是新换的接触器,应该不会粘连。”“那我还是新电机呢。”“那你说怎么办,本来想看下电机转速,电机轴也被封住了,拆开外壳太麻烦了。”“不用这么麻烦,我来奉告你一个简略办法,相对精确管用!”“那好吧,看看你有啥办法。”
    说干就干,咱咱咱们打开电机的端盖, 根据电动机端盖上的端子示用意 (见下图),
6369204100312968052827093.png
我对王工说到:“在星三角切换中,当电动机先工作在星形接法时,选取U1,V1,W1中的任一点,比如说 V1,用万用表的交换电压档测量V1与U2之间的电压,如果全体星三角切换工作正常,则V1与U2之间的电压应该由交换220V在某个光阴点(星三角切换实现)变为0V,如切换失败,则V1与U2之间的电压恒为220V;或许测量W2,U2,V2中任意两点的电压,如如果全体星三角切换工作正常,则这任意两点之间的电压应该由0V在某个光阴点(星三角切换实现)变为交换380V,如果切换失败,则任两点之间的电压恒为0V。既然是星三角切换 ,也便是说颠末过程内部回路实现电动机由末了的星形接法转换成正常工作的三角形接法,用万用表测量相干端子的电压才是最直观而有压服力的办法!”
    王工半信半疑地地停止了星三角启动,第一次统统正常,可是第二次启动,咱咱咱们就发现确切星三角切换失败,所测量两点V1,U2之间的电压恒为380V,这下他也愣住了,怎么就没切换过来呢?接触器触点粘连?线圈吸合不住了?这就得一个一个排查了,但是可以或许或许确定的是:屡次的启动中,确切存在启动失败,星三角切换没实现的环境。
“那为什么切换失败了,电机还能工作呢,不是应该转不动了么?”王工怀疑地问到,“这就得从你的负载范例和电机自己的机械特性谈起了,你先把线路查一下,咱咱咱们转头再聊这个成就。”“好勒”。
看着差点“背锅”的电机,我不禁点了点头,还是要相信西门子的品格呀……
6369298969104990671491439.gif
来源:西门子工业技术论坛

回复

应用道具 举报

 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全体楼层
大家知道,传统的星角启动采纳继电器节制。后来随之PLC等节制器的应用,多数节制开端由程序节制。我曩昔一个共事很好地写出了星角节制程序,可以或许或许正常启动、切换及停止。后来一天一个偶然的机遇,当设备正在运行时,另外一小我过来按了下启动按钮,然后就短路了,电机倒没烧掉,但是接触器报废了。本来在正常的启停操纵中,星启动的两个接触器吸合,延时后星接触器断开,角接触器介入运行。当在正常运行时,主接触器和角接触器已经吸合,这时再按下启动按钮,结果是三个接触器一路吸合,然后短路就发生了。

回复 支撑 反对

应用道具 举报

 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全体楼层
星三角转换最简略办法,将主电路电源切断,给节制电源通电,启动看接触器举动环境有没有成就,条件条件你要知道星三角启动一样平常三个接触器,每个接触器的感化要清楚,如果没有成就,正常转换说明节制电路是没有成就的,在举动的接触器上端头合适的地位测量电机绕组电阻。这些检查都没有成就,就可以或许或许通主电试机了。

回复 支撑 反对