微信用户求助:插座火线零线都是4平方的,地线是1.5平方的正当吗?
这个成就我按照低压TN—S体系(即三相五线及单相三线)、TN—C—S体系(即电源是三相四线、用户配电是三相五线及单相三线)配电的掩护接零线、及TN—C体系(即三相四线及单相二线)的乎合“平安规程”的掩护接地线来回答;

上述的掩护接零线及掩护接地线的接地电阻十分低,在低压配电装配中它的感化是;当漏电断路器的漏电掩护功效故障失效时(故障率十分高),就要靠接地电阻十分低的掩护接零线或掩护接地线共同合适脱扣电流值的断路器(包含漏电断路器)的短路掩护功效来包管用电平安了。

掩护接零线与掩护接地线的掩护原理是;当漏电断路器的漏电掩护功效故障失效时、此时又有带三极插头的金属外壳(即包含其金属外壳“架”必要掩护接零线、或衔接掩护接地线)的受电器具绝缘损坏故障漏电时,此时的现象是;漏电的相线与接地电阻十分低的掩护接零线或掩护接地线间接短接而发生极大的短路电流而促使断路器(包含漏电断路器)的短路掩护功效瞬间脱扣分闸、或装设的熔断器的熔体瞬间熔断而断开电源包管平安。因此掩护接零线与掩护接地线的平安载流量一定要使匹配线路始端装设的断路器(包含漏电断路器)的脱扣电流值、与匹配线路始端装设的熔断器的熔断值能力促使断路器(包含漏电断路器)的短路掩护功效瞬间脱扣分闸、熔断器的熔体瞬间熔断而到达上述的偏向。

所以说;成就问及的(相线与零线是4平方“毫米截面积铜芯导线”地线是1.5平方“毫米截面积铜芯导线”正当吗?)我认为;1.5平方毫米截面积铜芯导线的平安载流量是10A阁下,因此说;如果该插座回路始端装设的断路器或漏电断路器的脱扣电流值是10A、或熔断器熔体的熔断值是10A的话是“正当”、是平安的,否则便是不“正当”、是不平安的。

在此顺便谈谈目前小容量低压配电装配普遍存在的平安隐患成就;目前在全无准入门坎的小容量低压配电装配中,不少非专业电工(包含不少装修公司)介入此项工作,他咱咱们不少都是没有颠末“平安规程”培训合格的非专业电工,他咱咱们只知其一不知其二,认为低压配电装设了漏电断路器后、掩护接零(地)线是多余的,即使他咱咱们按样画葫芦也布设掩护接零(地)线、也是应用其平安载流量远不匹配线路始端装设的断路器(包含漏电断路器)的脱扣电流值、及熔断器的熔断值的小线径导线而制作平安隐患。因此每一年因低压配电的掩护零(地)线的平安载流量不匹配断路器(包含漏电断路器)的脱扣电流值、及不匹配熔断器的熔断值、碰到漏电断路器的漏电掩护功效故障失效时、受电设备(器具)一旦绝缘损坏故障漏电就发生极大的短路电流、因为掩护接零(地)线的线径过小不敷矢促使断路器及漏电断路器的短路掩护功效脱扣分闸而烧坏或烧断掩护接零(地)线甚至酿成电气火災、构成的职员群死群伤及大批产业丧失的惨痛平安事故不在少数。